山东001在线

 找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 烟波画船

<原创> 变频器调试经验

[复制链接]

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2005-12-6 00:35:59 | 显示全部楼层
10。   一闭环变频供水,外部电位器为给定,压力表为反馈。当电位器变化时,变频器 输出

             为0HZ,不变化。


            现场发现  闭环参数没有设置。

            分析:增益和 积分时间均为0,当然闭环 无效。

                       通过设定 增益可以让 正常系统运行,但不能消除给定与反馈值间的

                       偏差;增益越大,响应越快,但系统易振荡;积分可消除偏差,值越

                       小作用越大,但过小会使系统振荡。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2005-12-6 00:44:56 | 显示全部楼层
某变频器 复位端子直接短接,外部故障信号排除后,变频器无法复位,不能自行启动。

             将直接短接复位改为按钮复位功能。故障排除。

分析:变频器的复位信号只有在 DSP接收到有低到高的电压跳变时,才认为复位信号有效。

              对于长期时高电平的信号,无法自行复位。变频器内部的 自动复位功能只对检测到的

               过电流和 过电压起作用。对外部故障信号和模块硬故障无效。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2005-12-6 01:06:56 | 显示全部楼层
12。  某变频拖动离心风机,正常运行8分钟后,出现 模块保护故障。以后加速过程

          均出现这一故障。  将负载脱开空载加速运行,仍保护。

         现场测试 变频器 干扰信号较大。电机和 变频器地线接在一起,但悬空。该厂

          所有设备地线都接 N 线上 了 。变频器和 电机也时 这样接的。

          将电机的 地和 变频的地分开,与N 分开。变频器工作正常。

          分析:干扰大的 原因为 变频器和 电机的 地和  N  相接使变频

         器 机壳和 电机的 机壳电位悬浮,未起到屏蔽的 作用反而成了

         干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2005-12-6 01:23:11 | 显示全部楼层
13。  变频器 在运行时 “乏力”,即严重出力不足。


         现场检查,负载较轻。后发现用户将基本运行频率设为120HZ,改为50HZ 后,

          正常 。


           分析:基本频率是变频器输出最高电压时,对应的 输出频率最大值。

                      变频器控制电机气隙磁通的 基本方法既是控制输出最高电压和 基本频率的

                      比值,当基本运行频率设置过高时,则电机磁通量太小。没有充分发挥电机

                      能力。铁心利用不充分,导致变频器 出力不足。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2005-12-6 01:34:47 | 显示全部楼层
14。  变频上电工作,当频率上升到 20HZ时,报过流故障。


          经测试,变频和电机线正常。电机绝缘不良。更换

          电机后,正常 。


           分析:变频器输出为PWM电压波形,含有一定成分的 谐波。

           输出侧电压不是工频时的 380V的正弦波,对电机的绝缘要求比工频时要高

           且 VVVF产品输出电压时随频率升高而增加的。频率低时输出 电压低,此时

           电机线和 电机尚可承受。输出频率增加时,输出电压增高,谐波功率增加,

            此时,电机或电机线无法承受。出现较大漏电流,故过流保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2005-12-6 01:46:02 | 显示全部楼层
15。     三相交流380V变频器全波整流成直流电压为  510V.

             每种品牌的 变频围绕510的幅度均有故障报警。

              当变频器 远离电源供电变压器  或 变压器容量小

              且有较大负载频繁启动时,变频器容易报低压

               或其他报警。长时间工作,会严重损坏变频器。

               由于中国的 电源质量差,常使进口电器设备损坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2005-12-10 00:56:14 | 显示全部楼层
同行有什么调试经验也可以交流呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2005-12-13 20:09:42 | 显示全部楼层
谢谢你了
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2005-12-14 15:28:56 | 显示全部楼层
很实用啊!
我也说一个。
有一次一用户反映,恒压供水的压力始终达不到要求,电话里让用户试过改变转向,提高压力,检测反馈是否正常等,均显示正常。最后问题出在一用一备两台泵中的备用泵的止回阀坏了。
看来有时候看起来像电气的问题,实际是机械的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2006-3-1 08:15:57 | 显示全部楼层
不错不错,谢了斑竹
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|山东001在线 ( ICP11027147 )

GMT+8, 2024-5-2 17:34 , Processed in 0.061065 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表