山东001在线

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 329322|回复: 20

<原创> 变频器调试经验

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2005-12-5 12:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.用户安装变频恒压供水设备后,发现变频50HZ和工频50HZ时的管网压力相差很大,好象变频50HZ时电机不出力.现场检查工频 变频时泵的转向是否一致,结果相反. em02         
分析:用户对泵的特点了解不够.一般大家都知道泵不能反转,但泵的反转也有     压力   输出知道的人就不多了,

[ 本帖最后由 烟波画船 于 2005-12-5 23:21 编辑 ]
com[1].gif

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2005-12-5 12:27:16 | 显示全部楼层
2.TD2100 变频器报E022故障,无法复位.
   
   现场发现,变频用外电位器设定压力,4~20mA压变反馈,电位器不能拧到最小,否则报E022故障,无法排除.     F91=0后正常.

  分析: 原F91=2,电位器输入为0时,F91(最小给定量)的1/2还比电位器输入大,程序认为是给定断线,因此出现E022的故障.
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2005-12-5 12:36:09 | 显示全部楼层
3.   TD2100变频器用于恒压供水.用户反映启动太慢.

     现场发现,  F14=1,用户设定变频器启动运行方式为   转速跟踪再启动  . 改为  从启动频率启动后,   正常.

    分析:转速跟踪再启动,在启动过程中  首先停顿  1~2秒来检测电机运行方向 及大小,然后再按上升时间运行,  故用户感觉启动太慢.
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2005-12-5 12:46:40 | 显示全部楼层
4.   变频器上电显示 E012故障

     用户维修过的 TD2000-75KW的变频器 上电即报E012故障,参数F157=99.

     现场询问,知道更换了主控板. 进入厂家密码后发现,主控板为55KW的变频机型设定.   更改后,变频正常.


      分析:主控板机型设定与75KW变频的设定不同,导致内部软件参与计算的参数不同,出现错误记录值.  45KW 以上的机器主控板通用,但必须修改

      参数.

[ 本帖最后由 烟波画船 于 2005-12-5 23:22 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2005-12-5 13:02:23 | 显示全部楼层
5.    一55KW变频驱动 55KW风机,瞬停再启动,停止输出,显示E001.


       电话中让用户将  变频器启动方式     从启动频率启动  改为  转速跟踪再启动后,正常.


       分析: 离心风机,惯性大,要求启动,停止加减速时间长.瞬停再启动,风机由于惯性而运转,
                 
                  而参数为启动频率输出,使变频强行降低风机速度,此时变频器输出电流很大,出现
                  
                   过电流报警.

                  转速跟踪再启动,变频器在启动瞬间激磁,检测电机的转向和转速,直接输出跟电机
                 
                  转向相同,转速相同的电压,跟踪电机的方向和速度.   风机水泵类负载,通常用到变
                  
                  频器的转速跟踪功能.

[ 本帖最后由 烟波画船 于 2005-12-5 23:24 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2005-12-5 13:13:07 | 显示全部楼层
6.  变频器一拖二,加泵时报过流.


      22KW变频器.两泵切换时间6S,加减速时间20S,减速停车.      加第二个泵是报警.

      改为自由停车,正常.


      分析:减速停车,6S后变频器的输出为35HZ,电压为 250V,此时加泵,相当与变频器

                直接以35HZ的启动频率启动,由于变频器此时还处于减速状态,当然报过流.

[ 本帖最后由 烟波画船 于 2005-12-6 00:54 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2005-12-5 13:19:57 | 显示全部楼层
7.   变频器一直报过流和过载.


       现场查看电流确实很高.    恢复出厂参数.故障依旧.调整加减速时间,不起作用.    将手动转矩提升加大,不满足要求.


         将手动转矩减小到  0   .故障消失.



          分析:    故障为   手动转矩提升偏高造成的.    变频器出厂参数值   也不是,也不可能满足所有现场工作要求.
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2005-12-5 13:31:27 | 显示全部楼层
8.       用户在变频器FM端子接一模拟速度显示表,速度显示\"过量程\".

         用户表为1~1mA直流电流表,而变频器FM输出为 0~10V    直流电流表内阻较小,故显示\"过量程\"
  
         串一10K/0.5欧的电阻或          换一0~10V的直流电压表       正常.


      分析:    应按   变频说明书的端子参数  选定    外设.
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2005-12-6 00:26:16 | 显示全部楼层
某变频器频率给定为4~20mA电流信号,但 上电后外部给定变化后,变频器 一直显示50HZ。

检查接线,参数设置均正确后 ,怀疑模拟输入4-20mA的 端子输入 阻抗匹配。在模拟电流

输入端并接一个500欧的 电阻后。运行正常。

分析:据经验,上位机4-20mA要求负载阻抗一般有 500欧和 250欧 两种。该变频器为500欧

            并一同样的 电阻后,为250欧。故正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2005-12-6 00:29:19 | 显示全部楼层
呵呵,挺不错的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|山东001在线 ( ICP11027147 )

GMT+8, 2024-5-2 17:44 , Processed in 0.064764 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表