设为首页收藏本站签到领奖

山东001在线

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 882|回复: 0

热门分析:泳池加热恒温热泵——处理计划

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2019-8-14 16:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:本日头条

热门分析:泳池加热恒温热泵——处理计划-1.jpg

泳池若何加热



热泵处理计划

1、全部工程采用碧泉水处置超高温泳池热泵机组来完成热水恒温加热。 2、机组安装采用水泥加减振办法安装,确保利用寿命及振动噪声。 3.碧泉超高温LSQ25RP机组6台,-7℃工况下单机每小时的制热量为92kW、输入功率23.7kW,总产热量552kW。在冬季-15℃工况下,单机每小时的制热量为60kW,

一、工程概述及设想简介

A、工程概况

本项目为山西太原某泅水池恒温计划,经甲方供给相关信息及室地观察,该泅水池为500m3的池子,水温要求28℃;别的有78个淋浴头,每个淋浴头按天天5人计较,每人用热水量为50L,总的用热水量为:

78个×5人/个×50L/人=19500L。

B、设想简介

初步设想将采用空气源热泵作为热源供给温泉池恒温所需要的热量,机组置于室外。

二、设想根据及参数

1、设想根据:

1.1 工程概述及要求;

1.2 《修建给排水设想标准GB50015-2003》;

1.3 《简明修建装备手册》;

1.4 《修建工程常用数据系列手册》。

2、设想参数:

2.1. 山西太原室外气象条件:

冬季室外计较相对湿度:75%

机组选型温度(当地最冷月气温):-15

冷水温度:5

2.2 热负荷计较参数:

池水按恒温至28℃计较;

热门分析:泳池加热恒温热泵——处理计划-2.jpg

恒温除湿热泵



四、热水装备算选型

对应我司产物的技术参数,型号为LSQ25RD超高温空气源热泵热水机组在情况温度-15℃时

的输出功率为42132.4kcal/h,初度加热则装机数目为:

160172.2cal/h÷42132.4kcal/h=3.8

应挑选4台LSQ25R超高温空气源热泵,能满足500m3 在冬季-15度时恒温的需求.

五、热泵热水机组的技术参数

项目 参数 型号LSQ25RD额定输出功率 kw71电功率 kw23.7电源 50Hz v3N~50Hz 380V自 重 量 kg780外形尺寸 mm2010×980×1850年均热效力 %>380%

安装表示图

热门分析:泳池加热恒温热泵——处理计划-3.jpg

泅水池恒温节能——处理计划



三、热负荷分析及计较

泅水池恒温所需热量,应为以下热量的总和:

(一)、水面蒸发和传导损失的热量;

(二)、池壁和池底传导损失的热量;

(三)、管道的净化水装备损失的热量;

(四)、补充水加热需要的热量。

(1)、泅水池水概况蒸发损失的热量。按下式计较:

Qz=(1/β)ρ·y(0.0174 VW +0.0229)(Pb-Pq) A(B/B’)

(1/133.32)×1.0×582.39×(0.0174×0.5+0.0229)×(2644-1000)

×500m2×(760/760)

113511.6kcal/h

式中 Qz——泅水池水概况蒸发损失的热量(kcal/h);

β——压力换算系数,取133.32Pa;

ρ——水的密度(kg/L);

у——与泅水池水温相称的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg);

VW ——澡池或水上游乐池水面上的风速(m/s),一般按以下规定采用:室内

泅水池或水上游乐池VW =0.2—0.5 m/s;露天VW =2—3 m/s;

Pb——与泅水池水温42℃对应的饱和空气的水蒸汽分压力(Pa);

Pq——在70%湿度下,与室外温度5℃对应的水蒸汽压力(Pa);

A——泅水池的水概况面积500(m2);

B——标准大气压力(Pa);

B’——当地的大气压力(Pa)。

(2)、泅水池的水概况、池底、池壁、管道和装备等传导所损失的热量,应按泅水

池水概况蒸发损失热量的20%计较肯定:

即:Qs=20%*Qz=113511.6kcal/h×20%=22702.3kcal/h

(3)、澡池补充水加热所需的热量,应按下式计较:

Qb=qbу(tr- tb)/t

=25m3×1000kg/m3×(28℃-5℃)/24

=23958.3kcal/h

式中 Qb——澡池补充水加热所需的热量(kcal/h);

qb——澡池逐日的补充水量(L),qb=5%V=500m3×5%=25m3;

у——水的密度(kg/L);

tr——澡池水的温度(℃);

tb——澡池补充水水温(℃);

t——加热时候(h)。

(4)、热负荷总归纳:

平常恒温:Qz+Qs+Qb=113511.6+22702.3+23958.3=160172.2kcal/h

六、泅水池运转用度:

空气源热泵以年均匀COP于3.0计较:泅水池天天需要的热负荷为:160172.2cal/h,那末年总需要的热负荷为:160172.2cal/h×365天=58462853cal/h=67992298w=67992.3kw,以电费1元/度计较:一年总的运转用度为:67992.3kw÷3×1元/度=22664.1元。

七、19500L需要的热负荷和机组

1、

①.设水温5℃升至50℃

②按天天用热水19500L。

③加热所需的热量:

Q=19500L×〔50℃-5℃〕×1kcat/℃.kg=877500kcat

单元换算:1kcaI=1.163W.h

④总热量:

Q=1020532.5W=1020.5KW

⑤设机组加热14小时计较

Q每小时制热量=72.9KW

2、对应我司产物的技术参数,型号为LSQ20RD超高温空气源热泵热水机组在情况温度-15℃时

的输出功率为36kw,初度加热则装机数目为:

72.9kw÷36kw=2.02

应挑选2台LSQ20RD超高温空气源热泵,能满足19500L在冬季-15度时恒温的需求.

3、运转用度:

空气源热泵以年均匀COP于3.0计较:淋浴用热水天天需要的热负荷为:72.9kw,那末年总需要的热负荷为:72.9kw×365天=26608.5kw,以电费1元/度计较:一年总的运转用度为:26608.5kw÷3×1元/度=8869.5元。

八、总需要的装备和运转用度

1、满足泅水池的恒温顺淋浴用热水总需要的摩度牌超高温空气源热泵数目为:

型号 数目

BQ25RD 4台

BQ20RD 2台

2、年总的运转用度:22664.1元+8869.5元=31533.6元